高壓開關預防性試驗是確保高壓開關設備安全運行的重要措施。這些試驗旨在檢測設備的絕緣性能、機械性能以及電氣性能,以預防潛在的安全隱患。根據公開發布的信息,高壓開關預防性試驗主要包括以下幾個方面:
一、絕緣電阻測試
目的:檢查設備的絕緣狀態,發現可能的絕緣缺陷。
方法:使用不同電壓等級的兆歐表進行測量,具體電壓等級根據設備類型而定。
對象:包括母線、斷路器、互感器、絕緣子等部件。
二、耐壓試驗
目的:鑒定設備的絕緣強度,確保設備在過電壓情況下能夠安全運行。
方法:在設備上加以高于正常工作的電壓,持續一定時間,觀察設備是否發生閃絡、擊穿等現象。
對象:同樣包括母線、斷路器、互感器、絕緣子等部件。其中,絕緣子通常打42kV,測量時長為一分鐘;母線耐壓試驗按出廠試驗的75%進行,時長為一分鐘;互感器按出廠試驗的80%進行,時長也為一分鐘。
三、SF6氣體相關試驗(針對SF6斷路器和GIS)
SF6氣體濕度檢測:檢查SF6氣體的濕度,確保其在規定范圍內。
SF6氣體泄漏試驗:檢測SF6氣體是否存在泄漏,防止氣體泄漏對環境和設備造成影響。
四、其他特定試驗
斷口間并聯電容器的絕緣電阻、電容量和tgδ測試:針對特定設備(如SF6斷路器和GIS)進行,以檢查其并聯電容器的絕緣性能。
每相導電回路電阻測試:測量導電回路的電阻值,確保其在正常范圍內。
斷路器特性試驗:包括分合閘速度、時間、不同期程度以及分合閘線圈的動作電壓等參數的測試,以確保斷路器的關合和開斷功能正常。
局部放電測試:檢測設備絕緣內部是否存在弱點或缺陷,防止在高電場強度下發生局部放電現象。
五、其他常規試驗
測量40.5kV及以上非純瓷套管和多油斷路器的tgδ:檢查套管和其他絕緣件的絕緣狀態。
測量40.5kV及以上少油斷路器的泄漏電流:發現斷路器瓷套外表危機絕緣的嚴重污穢等問題。
斷路器本體和套管中絕緣油的試驗:針對多油和少油斷路器進行,檢查絕緣油的性能。
需要注意的是,不同類型的高壓開關設備可能需要進行不同的預防性試驗項目,具體應根據設備的類型、規格以及運行狀況來確定。同時,在進行預防性試驗時,應嚴格遵守相關的安全規程和操作規程,確保試驗過程的安全可靠。