變壓器交接試驗是確保變壓器在投入運行前性能和安全性的重要環節。其試驗內容涵蓋了多個方面,以確保變壓器的各項參數和性能符合設計要求,能夠穩定、安全地運行。以下是變壓器交接試驗的主要內容:
首先,進行繞組連同套管的絕緣電阻、吸收比、極化指數和直流電阻的測量。這些測試有助于評估變壓器的絕緣性能和繞組是否存在斷線、短路等缺陷。同時,泄漏電流的測量也是判斷絕緣狀況的重要手段。
其次,測量與鐵芯絕緣的各緊固件及鐵芯接地線引出套管對外殼的絕緣電阻,以確保鐵芯與外殼之間的絕緣性能良好,防止電氣故障的發生。
此外,還需進行變壓器電壓比(所有分接頭)、三相聯結組別和單相變壓器引出線的極性的檢查。這些測試能夠驗證變壓器的變比和接線方式是否符合設計要求,保證其在運行中的電壓和相位正確。
對于非純瓷套管,需要進行主屏絕緣電阻、電容值、介質損耗因數以及末屏絕緣電阻和介質損耗因數的測量。這些測試有助于評估套管的絕緣性能和電氣特性,確保其能夠正常工作。
除了以上內容,還可能包括空載試驗、負載試驗、短路試驗、零序阻抗測試、溫升試驗以及局部放電試驗等。這些試驗?zāi)軌蛉嬖u(píng)估變壓器的性能,包括磁化特性、負載特性、短路特性、對地絕緣性能、散熱性能以及內部是否存在局部放電現象等。
在進行交接試驗時,需要注意確保設備安裝和連接無誤,并檢查檢定設備和校驗標準是否符合要求,以保證試驗結果的準確可靠。