近日,武漢凱迪正大電氣有限公司在湖北交投鄂東高速公司某管理所成功精準定位了一段300米長的10kV高壓電纜故障。此次故障電纜因材質特殊、鋪設路徑復雜,此前其它兩輪人員排查均未果,凱迪正大憑借專業設備與借多年經驗,最終快速定位到故障點,彰顯行業實力。
該電纜采用銅芯與鋁芯分段結構,這一設計雖降低了成本,卻給故障排查帶來挑戰。銅與鋁的電導率差異顯著(銅為1.72×10??Ω·m,鋁為2.82×10??Ω·m),導致故障信號在傳輸過程中易發生畸變。技術人員需通過高頻脈沖反射法捕捉信號畸變點,并結合銅鋁物理屬性,從而精準定位。這種材質特性不僅增加了信號分析難度,更要求技術人員具備豐富的經驗與敏銳的判斷力。
電纜鋪設路徑跨越山區、高速公路及建筑物,環境復雜多變。技術人員需結合地形圖與實時測試數據。
面對這一技術難題,凱迪正大派出了經驗豐富的技術團隊,并攜帶了自主研發的KD-212電纜故障綜合測試儀、絕緣電阻測試儀等設備,其中KD-212電纜故障測試儀能對地埋電力電纜故障、礦用電纜故障、通訊通信電纜故障、路燈電纜故障、高低壓電纜故障、直埋電纜故障、架空電纜故障中的高低阻性的接地觸不良等故障進行綜合分析檢測。
KD-212電纜故障測試儀能對電纜的高阻閃絡故障,高低阻性的接地,短路和電纜的斷線,接觸不良等故障進行測試,同時可用于35kv以上的主線路的電力電纜故障距離測試,電纜故障測試儀配備聲測法定點儀,可準確測定故障點的精確故障位置,該電力電纜故障測試儀特別適用于測試各種型號、不同等級電壓的電力電纜及通信電纜。
在凱迪正大電氣接手此故障之前,已有電力公司和用戶自己兩批人員進行了故障查找,但均未能成功定位故障點。這一情況進一步凸顯了本次電纜故障問題的復雜性。兩批專業人員經過長時間的努力仍未能解決問題,說明該故障不僅隱蔽性強,而且排查難度大。
在技術人員的精心操作下,KD-212電纜故障綜合測試儀成功捕捉到了故障信號,并準確指出了故障點的位置。最終,技術人員順利找到了故障點。彰顯了其專業實力,在各種不同的復雜電纜故障面前,武漢凱迪正大依然可以快速準確的查找到故障點。
凱迪正大提供各種交接試驗、預防性試驗、高低壓電氣試驗、電纜故障查找、電力運維等工程服務。公司憑借齊全的設備、豐富的經驗和專業的技術,能夠為客戶提供及時高效的服務。24小時聯系電話:15827263478。