近日,武漢凱迪正大電氣有限公司憑借其豐富的經驗和高效的服務,成功完成了中國鐵路五局武漢東西湖項目的9條10kV電纜故障查找服務。這一項目的成功,不僅彰顯了凱迪正大團隊的專業能力,也再次驗證了其設備的可靠性。
在中國鐵路五局武漢東西湖項目中,涉及多條10kV電纜線路,其中9條電纜出現了故障。面對這一挑戰,凱迪正大自承接任務以來,迅速組織專業團隊,采用自主研發的KD-212電纜故障綜合測試儀和KD-305絕緣電阻測試儀進行系統化排查。在一周內,團隊陸續完成了前8條電纜的故障定位,展現了高效的工作效率和較高的技術水平。
最后一條1.5公里電纜的故障定位堪稱“收官之作”。在KD-212電纜故障綜合測試儀與KD-305絕緣電阻測試儀的聯合作業下,團隊迅速鎖定了故障點。首先,通過KD-305絕緣電阻測試儀檢測,發現外護套對地阻值為零,判定為金屬性接地故障。隨后,利用KD-212設備輸出脈沖高壓,激發故障點放電。最后,在電纜井內捕捉放電產生的聲波與電磁信號,實現了精準定位。
故障電纜修復后,團隊再次進行了絕緣阻值測量,阻值恢復至20GΩ,電纜可正常運行。
經過技術團隊的溯源分析,本次故障的原因主要在于電纜敷設施工工藝不達標。具體包括:電纜拖放過程中未使用導向輪,導致外護套被井口銳物劃傷;管道內殘留碎石未清理,長期擠壓磨損絕緣層;以及中間接頭防水密封不嚴,潮氣侵入引發金屬護套腐蝕。
此次項目的成功,不僅是對凱迪正大電氣團隊專業能力和設備可靠性的有力證明,更是對客戶需求和信任的積極響應。未來,凱迪正大將繼續提升技術水平和服務質量,為更多客戶提供優質的電氣解決方案。
凱迪正大提供各種交接試驗、預防性試驗、高低壓電氣試驗、電纜故障查找、電力運維等工程服務。公司憑借齊全的設備、豐富的經驗和專業的技術,能夠為客戶提供及時高效的服務。24小時聯系電話:15827263478。