近日,在中國華能集團位于黃梅縣的某光伏電站內,一場緊張而有序的電纜故障排查行動悄然展開。電站內一條35KV、185平方毫米、長達1200米的鋁芯電纜突發故障,影響了電站的正常運行。武漢凱迪正大接到故障定點排查的邀請后,迅速響應,憑借豐富的經驗和專業設備。僅用時35分鐘便成功定位故障點。
接到故障通知后,凱迪正大技術團隊攜帶KDZD-212高低壓電纜故障綜合測試儀,KD305 絕緣電阻測試儀等專業電纜故障查找設備前往現場。,迅速對故障電纜進行了初步檢查,判斷C相為故障相。
隨后,技術人員利用KD305絕緣電阻測試儀對故障電纜進行了絕緣電阻測試,結果顯示C相絕緣電阻值遠低于正常值,進一步確認了C相存在接地故障?;诠收闲再|(zhì),團隊決定采用低壓脈沖反射法結合高壓閃絡法進行故障測距,這種方法適用于處理高阻及復雜故障,能夠更準確地反映故障位置。
技術人員使用KDZD-212高低壓電纜故障綜合測試儀,開始對故障電纜進行粗測。通過向電纜發送低壓脈沖信號并接收反射波,儀器在短時間內計算出故障點距離起始端的大致位置,初步判斷故障電纜位置。
在粗測距離的基礎上,技術人員縮小了搜索范圍,開始使用定點儀對故障點進行精確查找。他們根據反射波形的特征,結合現場環境,迅速找到了電纜破損處,故障為C相出現單相接鎧接地故障。
從故障確認到精確定點,整個過程僅耗時35分鐘,充分展示了武漢凱迪正大技術團隊的專業能力和高效作業水平。凱迪正大將繼續為客戶提供更加優質的電纜故障排查與解決方案,助力電力行業的安全穩定發展。
凱迪正大提供各種交接試驗、預防性試驗、高低壓電氣試驗、電纜故障查找、電力運維等工程服務。公司憑借齊全的設備、豐富的經驗和專業的技術,能夠為客戶提供及時高效的服務。24小時聯系電話:15827263478。