凱迪正大提供各種交接試驗、預防性試驗、高低壓電氣試驗、電纜故障查找、電力運維等工程服務。公司憑借齊全的設備、豐富的經驗和專業的技術,能夠為客戶提供及時高效的服務。24小時聯系電話:15827263478
近日,武漢凱迪正大電氣公司以其豐富的經驗和技術、專業裝備,在武漢黃陂蔡榨鎮楊家灣光伏電站內,精準定位電纜故障點,贏得客戶高度贊譽。
該光伏網絡中的一條約四百米電纜突發故障,嚴重影響了電站的平穩運行。更為復雜的是,故障現場被茂密雜草覆蓋,植被高達一米有余,為故障排查設置了重重障礙。
接獲任務后,武漢凱迪正大迅速響應,攜帶電纜故障檢測儀器奔赴現場。鑒于光伏電場工作人員對故障電纜走向不甚明了,公司工程師果斷啟用電纜路徑儀,精確描繪出電纜的行進路線。
面對密林般的草叢,直接定位故障點顯得尤為困難。為此,光伏電場積極調配人力,依據工程師標定的路徑,展開割草作業,開辟出一條清晰的“故障排查通道”,為后續工作奠定了堅實基礎。
次日,武漢凱迪正大的工程師團隊再次集結,他們運用電纜故障測試儀等設備,對故障電纜進行細致排查。依托詳盡的數據分析與工程師們豐富的實戰經驗,故障點的具體位置被迅速鎖定。
在確認故障點前,三相絕緣阻值檢測顯示為零,這表明低阻故障或短路故障的存在。當電纜故障點絕緣電阻降至其特性阻抗以下,乃至直流電阻歸零時,即構成此類故障。此類故障在低壓脈沖測試中,反射波與發射波相位相反,特征明顯。
找到故障點并進行處理后,并再次進行絕緣阻值測試。結果顯示,三相絕緣阻值已穩健回升至正常的4至5兆歐范圍,這標志著故障點已被準確識別。